Ich habe eine kleine Frage zum CTRL_PID

Ich regle die Drehzahl einer Solarpumpe damit. Und zwar soll eine berechnete Zieltemperatur erreicht werden. Wenn ich eine höhere Temperatur brauche muss die Drehzahl der Pumpe reduziert werden. Wenn die Temperatur niedriger werden soll muss die Drehzahl erhöht werden.

Um dieses Verhalten zu erziehlen müsste doch ein negativer KP nötig sein? oder hab ich da ein Denkfehler?

Danke.

gravieren

Hi

Du kannst auch "Sollwert" und "Istwert" am Regler vertauschen.

Das mit dem "Kühlregler" und dem negativen P-Anteil könnte funktionieren.


Einfach mal testen.


hugo

benutze einfach ein negatives K !