Hallo Leuts,
heute ist eine kleine Katastrophe in meiner Haussteuerung passiert, die so wie sie ist eigentlich schon 3 Jahre fehlerfrei läuft.
System:
Haus: Beckhoff BX9000 mit 3 CAN-Slaves BK5120 und Pro-Face-Panel
Garten und Teich: BX9000 mit 3 CAN-Slaves BK5120 und Pro-Face-Panel
Die BX9000 sind über Netzwerk verbunden.
Die Trennung habe ich gemacht, damit im Garten und somit im Teich auf keinen Fall die Pumpen usw. ausfallen, wenn ich im Haus "spiele", und dann meine Kois
auf dem Rücken schwimmen.
Heute hat sich die autarke Steuerung der Aussenanlagen richtig bewährt.
Bei einem zufälligen Blick auf meine Energiebilanz auf einem meiner Pro-Face-Panels bemerkte ich, dass die Energiemessung nicht mehr funktioniert und negative Werte im Spiel sind. Anhand des Energieverbrauchsdiagramms fing das Desaster heute morgen um 04:00 Uhr an.
Im Programm lieferte ein TIME_TO_REAL-Baustein plötzlich negative Werte. Da mittlerweile auch der betreffende BX9000 3x ausgestiegen ist und vollständig vom Netz war habe ich den betreffenden Baustein deaktiviert und dies auch als Bootprojekt gespeichert.
Nach 2h Ruhe flackerte plötzlich im Flur eine Lampe die u.A. über einen Timer angesteuert wird. Beim Blick in den Sicherungskasten pumpte ebenfalls das Relais für die Kaffeemaschine (Das wäre morgen früh bei eingeschalteter Maschine abgefackelt).
Nach kurzer Analyse habe ich festgestellt, dass der Baustein RTC_2, den ich für meine Lokalzeit mit automatischer Sommerzeitumstellung nutze, fast im Sekundentakt den Lokalzeitausgang immer wieder umstellt und zwar nach dem Muster (07:40 <=> 13:40), was natürlich sämtliche meiner Zeitauswertungen überfordert. Der normale Zeitausgang UDT blieb von dem Effekt unberührt, dies fand nur bei LDT statt.
Habe schnell die Zeitauswertungen auf die PLC-Zeit gelegt und warte nun auf den Ausfall der nächsten komplexen Geschichte.
Wie bereits gesagt läuft die Anlage seit mindestens 3 Jahren fehler- und absturzfrei und ich bin mit meinem Latein am Ende.
Ich würde mich über jeden Ansatz zur Fehleranalyse sehr freuen!
Freundliche Grüße
Mick
PS: Habe gerade noch einmal kontrolliert, mittlerweile ist der UDT-Ausgang des RTC_2 ebenfalls am "tanzen".