Fehler in DEW_CON

Begonnen von Thomas_v2.1, 22. November 2010, 15:41:42

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 2 Gäste betrachten dieses Thema.

Thomas_v2.1

Hallo,
mir ist heute ein kleiner Fehler im Baustein DEW_CON aufgefallen.
Einmal steht oben im Bausteinkommentar dass der Ausgang kg/m³ ist, jedoch scheint der in dieser Version (3.11) in g/m³ zu sein.
In der Dokumentation ist auch kein Temperaturbereich angegeben in dem der Baustein korrekte Werte liefert. In der Formel zur Berechnung des Sättigungsdampfdrucks sind bei der Magnus-Formel auch andere Werte als z.B. auf Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ttigungsdampfdruck
eingetragen.

Desweiteren ist zu prüfen ob es so sinnvoll ist dem Rückgabewert der Funktion garkeinen Wert zuzuweisen wenn der Wert von RH <= 0.0 ist.
Mal angenommen ich verwende eine temporäre Variable als Zuweisungswert, behält diese in diesem Fall den vorherigen Wert. Und dieser kann bei Step7 eben uninitialisiert sein (zufälliger Wert).

peewit

danke für den tip
wir werden die punkte prüfen und überarbeiten

hugo

den gültigen temperaturbewreich -40 .. +90 °C werden wir in die doku aufnehmen.
wenn rh <= 0.0 werden wir 0 zurückgeben

die werte aus der magnus formel haben wir mittel excel shhet so angepasst dass bedingt durch die limitierte auflösung eines 32Bit floats mit der gegebenen formel ein möglichst geringer Fehler entsteht.