Anfängerfrage zu den Baustein DEW_CON

Begonnen von Easy, 27. April 2011, 12:07:05

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 2 Gäste betrachten dieses Thema.

Easy

Hallo zusammen,

bin dabei mit Beckhoff BC3150  Wasserdampf Konzentration zu errechnen. Dafür wollte ich den Baustein DEW_CON aus der Oscat_Building_100.lib verwenden.
Beim Übersetzen bekomme ich die Fehlermeldungen
(
Fehler 4001 (9): Variable 'SDD' nicht deklariert
Fehler 4024 (9): Erwarte ELSIF, ELSE oder END_IF vor '('
)

Bitte um Hilfe....

Gruß

hugo

du hast vermutlich den baustein extrahiert, der benötigt aber noch funktionen aus der oscat lib wie z.b. sdd auch diese musst du extrahieren

Easy

Vielen Dank.

Ich kann nicht den gesamten oscat.Lib verwenden,  da die Anzahl der Bausteine begrenzt ist.
Kann ich es einfach umgehen??
Oder gibt es auch andere Möglichkeiten?

Gruß

hugo

schau mal im gleichen kapitel des forums als erster thread steht wie du die anzahl bausteine verändern kannst