oscat.lib > oscat.lib fuer Step 7
ACTUATOR_2P bleibt stehen
gkobler:
Hallo Zusammen
Vor ein paar Tagen hatte ich das Problem, dass der ACTUATOR_2P stehen geblieben ist! (Werte siehe Anhang)
Bausteine sind aus der neuesten Library V3.11 und der Baustein STIME ist die V1.4 (korrigierte Version) und er wird im OB1 zyklisch Aufgerufen!
Aufgefallen ist die Differenz zwischen "tx" und "tn" (Negative Werte). Als wir "tn" auf T#-23D17H51M gesetzt haben, und die Zeit in "tx" abgelaufen war, funktionierte der Baustein plötzlich wieder! Eventuell ein altbekanntes Problem?
Besten Dank für die Hilfe!
Gregor
[gelöscht durch Administrator]
gravieren:
Hi
Für den korrekten lauf auf Step7 muß einiges beachtet werden.
Schau doch mal hier: http://www.oscat.de/community/index.php/topic,827.0.html
Möglicherweise lösst das dein Problem.
Gruß
gkobler:
Hallo Karl
Danke für die Info, ich habe schon alles berücksichtigt, was in dem Thread beschrieben wurde. War ja selber daran beteiligt!
Gruss
Gregor
Fussel0804:
Hi!
Bitte steige auf die aktuelle release 3.32 um und erneurer den FB64 (STIME neue Version)
Dann sollte es gehen.
WICHTIG:
OB1:
CALL FB64, DB64
Dieser aufruf muss erfolgen!!!
Dann geht Actuator 2P auf jeden Fall.
Gruß Stefan
gkobler:
Hallo Stefan
Ich habe bereits den neuen STIME Baustein eingesetzt!! V1.4 Ich habe es extra nochmals verglichen!
Gregor