ACTUATOR_2P bleibt stehen
Fussel0804:
Welche Hardware setzt du ein?
Was passiert mit den Werten, wenn du die SPS abschaltest (Spannungsausfall und Spannungswiederkehr) und dann wieder neu Starten lässt?
Dann müssten, wenn der FB64, DB64 richtig arbeitet, die Werte wieder bei 0 anfangen zu laufen.
Falls dabei ein Fehler auftritt, beginnt er bei -24d20h31m23s647ms neu zu zählen.
Und somit geht nix mehr.
Teste bitte mal nen Spannungsausfall.
Gruß Stefan
gkobler:
Hallo Stefan
Ich setze eine S7-414-3DP ein (414-3XJ04-0AB0). Heute muss ich die CPU sowieso grad wegen einens Garantiefalls von Siemens ersetzten, dann kann ich das mit dem Spannungsausfall mal kontrolieren.
Gruss und Danke
Gregor
gkobler:
Hallo Stefan
Der Wert im DB64 fängt richtigerweise wieder bei 0 an zu laufen!
Gruss
Gregor
Fussel0804:
und welcher Zeitwert steht im ACTUATOR_2P?
Identischer Wert wie im DB64?
gkobler:
Ja beide Doppelwörter haben den gleichen Wert!
Irgenwie habe ich den Verdacht das es zu einem Überlauf kommt!
Gruss
Gregor