ACTUATOR_2P bleibt stehen
Fussel0804:
Ja, genau das ist auch meine vermutung.
gkobler:
Hallo Stefan
Als ich heute wiedermal den Actuator kontrolliert habe, ist mir wieder aufgefallen, dass er sich aufgehängt hat!!
Als ich letzte Woche kontrolliert habe lief alles einwandfrei (Zeit: ~T#20d...)
Heute ist die Zeit bei T#-23d39m... und läuft rückwärts! Irgenwie kommt es zu einem Fehler, wenn die Zeit vom Positiven ins Negative läuft. Das ist glaube ich so um ca. T#24d... oder?
Die beiden Zeiten im DB64 sind identisch!!
Konntest du den Fehler schon reproduzieren?
Gruss
Gregor
Fussel0804:
Ich habe den Actuator_2P bei mir im Test und bisher noch keine schwierigkeiten gehabt.
In dem Baustein fehlt die initialisierung.
Ich kümmerte mich darum.
Gruß Stefan
gkobler:
Hallo Stefan
Heute konnte ich es grad Beobachten wie es zum Fehler kommt!!
tx: war so T#-1m... und lief gegen "0".
tn: wurde korrekt auf einen positiven Wert berechnet so ca. T#6m...
Aber als die Zeit bei "0" ankamm, wurde plötzlich wieder bei T#-24d20h... weiter gemacht!!! Hätte die Zeit nicht einen positiven Wert erhalten, und aufwärts zählen sollen??
Meiner Meinung stimmt im STIME immer noch was nicht!!
Gruss
Gregor
gkobler:
Folgend noch ein Printscreen des DB64!