GSD-Dateien anpassen

Begonnen von Fussel0804, 06. August 2011, 19:29:17

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 5 Gäste betrachten dieses Thema.

Fussel0804

KL2751 Doku als PDF im ANhang

[gelöscht durch Administrator]

gravieren

Hi

Hast du schon mal versucht, die Klemme von den Beckhoff-GSDs einzusetzen.


Also unter Beckhoff Klemme suchen und ind den 750-333  einzufügen  ?


Fussel0804

Ja, lässt Step7 aber nicht zu.

gravieren

Ich habe mir mal schnell die Anleitung der Klemme durchgesehen.

Da müssen womöglich vorab einige Register adressiert werden.


Die Beschreibung der Register und Funktionsweise ist jedoch noch etwas zu knapp.

Normalerweise gibt es eine Beschreibung wie das "Magic Byte"  vor der Veränderung der Register.

Eine komplette Liste der Register und deren Bedeutung wäre sinnvoll.

Hast du ein Example von der Klemme, die unter Beckhoff läuft ?
Hast du die LIB für die Klemme, sollte es eine geben ?


Fussel0804

Hmmm

also, ich habe die Klemmen da, jedoch keinen Beckhoff Koppler.

ABer ich habe mir auch schon gedacht, dass ich mir nen Passenden Profibus Koppler Besorge und das ganze dann mal teste

Weitere Dateien der Klemme habe ich nicht.

Sorry

Gruß Stefan

gravieren

Hi

Zitat von: Fussel0804 in 06. August 2011, 21:34:03
Weitere Dateien der Klemme habe ich nicht.
Dann wird es Problematisch.



Zitat von: Fussel0804 in 06. August 2011, 21:34:03
also, ich habe die Klemmen da, jedoch keinen Beckhoff Koppler.

Aber ich habe mir auch schon gedacht, dass ich mir nen Passenden Profibus Koppler Besorge und das ganze dann mal teste
O.K.
Normalerweise sollte es dann funktionieren.

Wenn das erfüllt ist, dass die Klemme funktioniert, können die Registerinhalte ausgelesen werden.

Auch die Adresse der "Dimm-Werte" sollte zu finden sein.


Zum Nachdenken:
     Unter der Siemens-CPU gibt es KEINEN Konfigurator für die Klemme.

     Besser wäre eine Beckhoff CPU , konfigurieren, testen , geht   --> Auslesen der Register und des "Dimmwertes".






Gruß Karl

Fussel0804

Ich werde mich dran hängen, das ganze mit ner Beckhoff CPU auszulesen.

Mal Testen, vielleicht geht es ja auch mit nem Beckhoff Buskoppler

Fussel0804

Hi,
ich glaube, dass ich eine lösung gefunden habe.

Ich werde es morgen testen (würde sonst mein ganzes Haus lahm legen, ist nachts nicht so intelligent)

Mal sehen, ob's funzt.

Morgen mehr

gravieren

Zitat von: Fussel0804 in 06. August 2011, 22:01:01
Hi,
ich glaube, dass ich eine lösung gefunden habe.

Ich werde es morgen testen (würde sonst mein ganzes Haus lahm legen, ist nachts nicht so intelligent)

Mal sehen, ob's funzt.

Morgen mehr


O.K.

Fussel0804

So, nun habe ich es geschafft.

GSD ist angepasst und die Dimmerklemme Beckhoff(KL2751) läuft am Wago Buskoppler 750-333

Gruß Stefan

gravieren

Hi

Glückwunsch.


Wie veränderst du deinen Wert.

Müssen Register vorbesetzt / geämdert werden  ?



Gruß Karl

Fussel0804

Danke, Danke.

Zitat von: gravieren in 07. August 2011, 14:17:45
Wie veränderst du deinen Wert.

Der Stellwert ist ein Wort (0-32767) entspricht (0-100%)

Zitat von: gravieren in 07. August 2011, 14:17:45
Müssen Register vorbesetzt / geämdert werden  ?

Nein, ich habe die Klemme im "Kompakt Modus" laufen (1 Analog out)
Den Komplex-Modus 3 Byte In / 3 Byte OUT kriege ich leider nicht zum laufen.

Brauche ich aber auch nicht.

Gruß Stefan

Aschenbrödel

Hallo,

kannst du bitte die Zeilen der angepassten WAGO GSD für die KL2751 hier zeigen?

danke