Frage zu ACTUATOR_PUMP Baustein

Begonnen von michaelgreubel, 31. Oktober 2011, 20:36:29

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 2 Gäste betrachten dieses Thema.

michaelgreubel

Hallo,
in der Doku zu ACTUATOR_PUMP in oscat_building100_de steht das der Ausgang Runtime die Laufzeit ider Pumpe in Stunden ist.
Bei mir sind es Sekunden.
Ist die Doku oder der Baustein falsch ?

Gruß Michael

peewit

hallo

ACTUATOR_PUMP


1. der pcworx code des actutuator_pump entspricht dem originalcode
2. die doku entspricht nicht dem original-code

somit ist momentaner stand, das die zeit als sekundenwert ausgegeben wird, und dies aber auch relativ bald zu einen überlauf führen wird. somit wäre die funktionalität wie in der doku sicherlich praktischer... ist aber momentan nicht so


danke für die information, wir werden das intern klären was nun sein sollte !


michaelgreubel

Hallo,
da es ein UDINT Type ist kommt ein Überlauf erst nach ca. 136 Jahren.
Gruß Michael


peewit

ja, da muss ich dir recht geben, damit kann man sicherlich leben :-)

zumindest die doku gehört angepasst