Hi
ich möchte gerne die Elektr. Heizung eines Ofens steuern.
Dieser hat 3 Separate Heizkreise und einen PT 100. Diese Heizkreise werden mittels Schütz gesteuert.
Wie ist das realisierbar?
Ich dachte an HYST_3 Dreipunktregler oder macht es sinn 3 separate Hysterese Bausteine mit dem selben eingang zu verwenden? Natürlich bin ich an keiner hohen Schaltfrequenz interessiert. Die Temperatur im Ofen kann ruhig um +-5 Grad pendeln.
Zur Info:
Dreipunktregler --> Auf , Stop, Zu
Zweipunktregler --> Ein, Aus (Heizung ein / aus)
1 Temperatursensor --> 3 Schütze (Werden alle 3 gleichzeiting z.b. mit 1 x Hyst_3 angesteuert)
3 Temperatursensoren --> 3 Schütze --> 3 "Zonen" ( Werden mit 3 x Hyst_3 angesteuert)
Natürlich bin ich an keiner hohen Schaltfrequenz interessiert.
Die Temperatur im Ofen kann ruhig um +-5 Grad pendeln.
Ja, kein Problem ! ! !
Bei Annahme :
Ofen geht von 0 bis 60°C.
Das sollten sich die +-5°C regeln lassen.
Scherz beiseite .
Welche Temperatur willst du regeln.
Wie viel Masse soll erhitzt werden.
Gib dich mal mehr Infos.
Gruß Karl