Ersatz für AI_Temp aus WAGO_HVAC

Begonnen von kira2000, 08. März 2012, 12:37:21

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

kira2000

Hallo,

gibt es bei Oscat einen Ersatz bzw. ein Equivalent zu AI_Temp aus der WAGO_HAVC Lib.??

gravieren

Hi

Welcher Sensor ?
Was willst du machen.

Gruß Karl

kira2000

Hallo,

Sensor ist ein PT100. Sinn und Zweck ist es eine Lib (Building_HVAC) weniger einzubinden.

gravieren

Hi

Lesen des Wertes  (PT100)
( 1 Eingangswort Wort   (INT-Variable)    )

Der Temperaturwert 212 entspricht 21,2°C


Also  Istwerwert * 0.1  -->   Istwert in °C       --> Fertig    ;)


Einfach mal testen.

Gruß Karl

lk

Tu's nicht, es gibt auch negative Temperaturwerte, dann wird spassig )))

Fussel0804

Wo ist da das Problem?

Ein INTEGER kann doch auch negativ werden.
D.h. Bit15 wird 1 und fertig ist's.

Verstehe gerade das problem der Warnung von "lk" nicht.

Gruß Stefan

gravieren

Hi
Zitat von: lk in 16. März 2012, 19:16:24
Tu's nicht, es gibt auch negative Temperaturwerte, dann wird spassig )))

Kannst du deine Aussage auch darstellen  ?

Wo soll deiner Ansicht das Problem liegen ?

Typ    Untergrenze   Obergrenze   Speicherplatz
INT:   -32768           32767           16 Bit


Warum soll es spaßig werden   8)


Gruß Karl

shooter

ja einen ersatz gibt es, und wenn du die oscat als txt load dan kanst du nur diese eine FB benutzen.

es ist aber einfacher.
IW0
WORD_TO_REAL
DIV 10
and you will have the result. sorry mein english tikt schneller.
shooter@home.nl

kira2000

Habe es mit einer einfachen Funktion in ST gelöst.
Danke noch einmal für die Anregungen.