Kommunikation mit Siemens S1200

Begonnen von p2492, 05. Mai 2012, 12:25:14

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

p2492

Hallo liebes Forum,

ich bin neu hier im Forum und als Umsteiger von Siemens zu CoDeSys Systemen etwas "unsicher".
Aktuell habe ich folgende Anforderung:
In einer bestehenden Anlage sind 2 Siemens S1200 Steuerungen in Betrieb, welche auch miteinander kommunizieren.
Nun soll die Anlage mit einer Wago 750-881 erweitert werden.
Die Wago Steuerung soll von einer der Siemens Steuerungen Daten empfangen (2 Byte, welche Ausgangszusände der Siemens repräsentieren)
Leider sind bisher alle Versuche gescheitert, die Daten zur Wago zu übertragen.
Frage:
Kann jemand sagen, ob der Datenaustausch zwischen S1200 und einer Wago 881 möglich ist ?
Wenn ja, mit welcher Technik ?

Viele Grüße
Thomas


peewit

das einfachste ist, wenn du "modbus tcp" verwendest

S7-1200: Ab CPU-Firmware 2.1 ist die Möglichkeit einer Modbus-TCP (Server/Client) Kommunikation gegeben
wago: modbus tcp bibliotheken von wago bzw. oscat vorhanden


gravieren

Hi
Zitat von: peewit in 05. Mai 2012, 12:30:15
S7-1200: Ab CPU-Firmware 2.1 ist die Möglichkeit einer Modbus-TCP (Server/Client) Kommunikation gegeben

Ist deine Version kleiner als die 2.1  kannst du z.b. hiermit (je nach CPU) kostenlos Hochrüsten.
(Bis auf die MMC-Karte)

Hier z.b für die CPU 1214C:    http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/38709962


Gruß Karl

p2492

Hallo zusammen,

Problem wurde durch den Einsatz der Oscat Network lib gelöst.
Bis auf ein paar "Unstimmigkeiten" im Verbindungshandling (genauer gesagt auf der Siemens Empfangsseite) läuft die Bidirektionale Verbindung.

Vielen Dank und viele Grüße
Thomas

peewit

#4
hallo

du kannst gerne deinen lösungsweg mit oscat network und wago <--> s7-1200 näher beschreiben , damit andere auch was davon haben !


p2492

Ja, gerne.
Werde zunächst das Problem mit dem Trigger beheben, danach die Vorgehensweise beschreiben.
.....bitte etwas Geduld !

Wu Fu

Hallo Thomas,

konntest du die Unstimmigkeiten schon klären?
Mich würde das Vorgehen zum Verbindungsaufbau interessieren.

Schöne Grüße
Daniel