Probleme beim umstieg Actuator_3P V1.3 auf V2.1

Begonnen von Justi, 14. Mai 2012, 20:45:40

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Justi

Liebes OSCAT Team,
zuerst ein großse Lob an Euch alle. Bin ein begeisterter Nutzer. 

Leider komme ich ohne Euere Hilfe nun nicht mehr weiter.

Verwende seit einiger Zeit den Actuator_3P V1.3 (Bibliothek 3.11, allerdings mit dem aktuellen STIME V1.4) und funktioniert.
Wollte nun den Actuator_3P V2.1, mit verbessertem Code aus der aktuelle Building Bibliothek, testen

Testumgebung bildet Step7 V5.5 mit PLCSim.

Leider bekomme ich das nicht zum laufen.  :-[

Lade die Bausteine im STOP Zustand, schalte auf RUN, CPU läuft führt aber keine Diagnoselauf durch. Nach dem manuellen auslösen einer Diagnose am Eingang TEST springt der Wert POS von 0 auf 255 und der Ausgang ERROR wir 1.

Hoffe mir kann geholfen werden.

Grüße Justi.




[gelöscht durch Administrator]

gkobler

Hallo Justi

Ich habe mir das Programm mal angeschaut. Du hast nichts falsch gemacht. Vermutlich hat der Baustein ein Fehler!

Der Parameter ARE muss beim Starten der CPU auf True sein, sonst bleibt der Status immer auf "0"! Der Status sollte glaube ich 100 sein, damit er arbeitet.

Ich Empfehle dir den Baustein STIME mit der Version 1.5 einzusetzten. Sonst kommt es beim Überlauf zu Fehlern.

Gruss
Gregor

[gelöscht durch Administrator]