Raffstore Steuerung mit Blind Bausteinen - Probleme mit Blind_Night

Begonnen von linsenpago, 21. Juni 2012, 13:08:34

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

peewit

hallo

bei "echten" iec61131 laufzeitsystemen ist die datentype "time" meistens so definiert

Eine TIME-Konstante besteht stets aus einem anführenden "t" oder "T" (bzw. "time" oder "TIME" in der ausführlichen Form) und einem Doppelkreuz "#".
Danach kommt die eigentliche Zeitdeklaration, diese kann bestehen aus Tagen (bezeichnet mit "d"), Stunden (bezeichnet mit "h"), Minuten (bezeichnet mit "m"), Sekunden (bezeichnet mit "s") und Millisekunden (bezeichnet mit "ms"). Es ist zu beachten, dass die Zeitangaben der Größe nach geordnet sein müssen (d vor h vor m vor s vor m vor ms), wobei nicht alle Zeitangaben verwendet werden müssen.

Maximaler Wert: 49d17h2m47s295ms (4294967295 ms)

somit ist der Datentype TIME intern ein UDINT (32Bit) mit Einheit ms, und kann keine negativen Zeitwerte abbilden !!

die Siemens Zeit Datentypen sind eine Sonderlösung damit man möglichst kompatibel zu S5 ist