Ich habe mir mal einen Heizkreis aufgebaut. Dabei ist mir aufgefallen, das der FC341 nicht korrekt arbeitet. Im Mode=0 soll er Durchschnittswert aller 3 Temperaturen ermittelt werden. Es wird aber nur der Default-Wert ausgegeben. Habe mir dann den FC341 mal angeschaut und einen Fehler festgestellt:
Sprungmarke I012
I012: CLR
U L 0.0 hier müsste U L 2.4 stehen!
NOT
T LD 6
SPB A7d7
T LD 6
SPA A7d8
Vielleicht könnte sich das mal jemand ansehen...