Temperatur Sensordaten umwandeln

Begonnen von Omalik, 23. Januar 2013, 09:10:55

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 2 Gäste betrachten dieses Thema.

Omalik

Hallo

Ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben wie mein Problem schlau lösen kann.
Ich habe eine Temperaturklemme die mir als INT die Temperatur ausgibt. Ich bekommen 1870 für die Temperatur 18.7C Wenn ich die INT /100 Teile werden mir die Kommastellen weggeschnitten.

Ich würde gerne die Temperatur auf eine Kommastelle anzeigen lassen.

Danke für eure Hilfe.

Wu Fu

Hallo Omalik,

Integer haben keine Kommastellen.
Du must Int in Real konvertieren und danach erst dividieren.

Dann klappst auch mit den Kommastellen.

Schöne Grüße
Daniel

shooter

var:
zehn:REAL:=10.0;


rtemp:= (INT_TO_REAL(inputtemp))/zehn;
und nicht by 100 aber bei 10 dividieren

Omalik

Hallo zusammen
Besten dank für die schnelle Antwort. Das hat so perfekt funktioniert.
Meine Temperatur ist nun auf der visu wie ich mir das vorgestellt habe.

Gruß Omalik