Hallo Liebes Forum,

ich stehe wohl gerade etwas auf dem Schlauch... aber so recht will mir die korrekte Angabe nicht einfallen.
Bei der verwendung des SMTP_Client bausteins soll DTI (Datetime) als udint angegeben werden.
Doch wie komme ich zu diesem wert??? sollen die sekunden ab 01.01.1970 bis jetzt ausgegeben werden? oder die Minuten?

ICh hoffe mir kann hier einer (vielleicht auch mit einem Zaunspfahl) auf die sprünge helfen.

viele Grüße,

Peter

peewit

du verwendest den baustein "SET_DT" und fütterst die eingangsparameter mit den globalen systemvariablen der Realtimeclock
jahr,monat,tag,stunde,minute,sekunde ergibt dann am bausteinausgang deine gewünschte DTI

PeterH

vielen dank!

ich hatte mir den inzwischen (fast funktionsfähig) auch geschrieben.. hatte nur noch ein paar probleme mit den monaten.. bzw. war grad beim schreiben..

aber so gehts für mich deutlich einfacher ;)