oscat.lib > oscat.lib fuer Step 7
BLIND_NIGHT funktioniert bei mir nicht?
erdbeerschaeler:
Moin,
das Problem mit dem Fensterkontakt ist gelöst.
Einfach ein True auf den IN vom Blind_Input und dann wir der Wert vom PI angefahren.
Könntet Ihr Euch aber bitte noch einmal meinen angehängten Baustein ansehen.
Ich verstehe nicht, warum der Abends runter fährt, obwohl am E_Night ein false hängt.?!?
Irgendwas hab ich da nicht verstanden.... glaube ich!
Gruß
Schwenn
[gelöscht durch Administrator]
DOD666:
Das werd ich mal versuchen denn ich hab true an E_Nicht und E_Day und die rollos fahren nicht runter oder hoch. Geb dir bescheid. Ich schau mir den blind_nicht noch mal genau an.
MFG
Jens
erdbeerschaeler:
Wenn Du bei beiden Eingängen nichts dran schreibst, dann sind sie intern automatisch true...... laut Handbuch.
erdbeerschaeler:
Fehler bei mir gefunden.
Das Senken kam nicht vom Blind_night sondern aus einer fehlerhaften zentralfunktion.
@Jens
Wenn Du willst, dann exportier doch mal Dein Netzwerk und ich schau mal drüber.
Schönen Abend....
mattsches:
Jens, nur TRUE an E_NIGHT und E_DAY reicht nicht. Am BLIND_CONTROL musst Du noch MASTER_MODE = TRUE setzen.
Siehe hier: http://www.oscat.de/community/index.php/topic,2146.msg11145.html#msg11145
Grüße,
mattsches