hugo:
genauso haben wir das bereits programmiert.
dichte und enthalpie von wasser haben wir ja bereits als formel in unserer lib.
natürlich temperaturabhängig. mit der richtigen korrektur.

für die 2te komponente geben wir lediglich Cp (spezifische Wärmekapazität) und die dichte an.
die eingangswerte sind TF und TR (Vorlauf und Rücklauftemperatur)
der baustein hat 3 config variablen: Cp, Dichte und Anteil in %

das die 2te Komponente normalerweise < 20% des Anteile hat machen wir dort keine korrektur von enthalpie über die temperatur. da die 2te komponente ein schlechteres cp als wasser hat und den kleineren anteil ergibt sich hier ein kleiner fehler der vernachlässigt werden kann.
würden wir die stoffdaten der 2ten komponente auch komplett eingeben wäre die eingabe sehr aufwendig und unübersichtlich. nomalerweise kennt man auch den bereich für vorlauf und rücklauf und kann so auf einen guten wert aus den tabellen zurückgreifen