oscat.lib > oscat.lib fuer Step 7
Bereichsfehler bei Verwendung von SDD
(1/1)
Küftel:
Hallo, ich möchte mit Hilfe von DEW_CON und SDD die Relative in eine absolute Luftfeuchtigkeit umrechnen. Leider bekomme ich bei meiner betagten S7-315 immer einen Bereichfehler beim Lesen und schreiben im Baustein Sdd. Leider kann ich den Fehler nicht genauer eingrenzen.
Wie komme ich der Ursache auf die Spur:
--- Code: ---Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 2525
Bereichsfehler beim Schreiben
Falsche Bereichskennung: 0
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
Prioritätsklasse: 1
interner Fehler, kommendes Ereignis
06:09:29.687 10.10.2015
Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 2524
Bereichsfehler beim Lesen
Falsche Bereichskennung: f0
Angeforderter OB: Programmierfehler-OB (OB 121)
Prioritätsklasse: 1
interner Fehler, kommendes Ereignis
06:09:29.687 10.10.2015
--- Ende Code ---
Vielen Dank vorab!
Küftel:
Ok, Fehler gefunden. Sorry. Lag an der Parameterübergabe von DEW_CON nach SDD. Durch die hohen Bausteinnummern (FC3xx) muss ich die Standard OSCAT Bausteine immer manuel auf einen andere FC Nummer kleiner 200 umbiegen. Hier hatte ich wohl einen Fehler in DEW_CON beim CAll von SDD.