rrbd

In der mir vorliegenden Fassung vom 14.11.2012 20:27:18 findet sich auf Blatt 49 in Kapitel 7. "Daten Logger" ein kleines Anwendungsbeispiel als FUP. Im Baustein DLOG_DT und mehreren anderen fehlt der Eingang "DELTA" in den FB-Boxen. Die Erläuterung des Eingangs bei der Bausteinbeschreibung verstehe ich übrigens nicht, wie genau ist denn nun die Zusammenarbeit mit "DLOG_STORE_*" Eingang "TRIG_T"? Hat da einer vor dem anderen Vorrang oder wird immer gespeichert wenn mindestens eine der beiden Triggerzeiten abgelaufen ist? Das soolte m.E. detaillierter und klarer beschrieben werden.

Gruß

Rainer

peewit

beide trigger laufen parallel und sind gleichwertig
wenn beide im gleichen zyklus ausloesen wird aber nur einmal aufgezeichnet