oscat.lib > oscat.lib fuer CoDeSys 3

DLOG_STORE_FILE_CSV

(1/2) > >>

mfreye:
Hallo.

Ich logge meinen Stromzähler mit, siehe Bild.

Das Problem was ich habe, ich möchte das die Daten beim stoppen (auch nach Reset Ursprung) der SPS geschrieben werden. Damit auch der letzte Stand in der Datei steht.

Schön wäre ein Eingang, der dass schreiben auslöst.

Wenn ich bei AUTO_Close t#1s eintrage wird die Datei wohl geschlossen, danach werden zumindest keine Daten mehr aufgezeichnet.

Danke für die Hilfe.

[gelöscht durch Administrator]

peewit:
hallo


der gewünschte Eingang heisst           ENABLE = FALSE

mfreye:
Danke für die Hilfe.

Nö, das geht nicht.

Es werden dann zwar alle Daten geschrieben, aber bei erneuten starten wird die Datei neu erzeug und alle alten Daten sind dann weg :(

peewit:
wenn du änderungen mit "online ändern" machst sollte das programm davon nichts mitbekommen
aber anscheinend kann das deine sps nicht

beim dlog_save_to_csv gibt es einen in-parameter "SAVE_DATA" den musst du auf remanent bzw. permanent setzen

bevor du deinen shutdown machst solltest du die keine TRIG_M bzw. TRIG_T mehr auslösen
dann lehrt sich auch der interne datenbuffer

dann sollte nach einen shutdown/restart das loggen wieder bei der gleichen datei ohne löschen weitergehen

mfreye:
Hallo,

leider konnte ich nicht früher Antworten.

Aber ich komme nicht weiter. Ich mußte die SPS (Wago 880) komplett löschen. Nachdem ein übertragen des Programmes, wurden die vorhanden Dateien überschrieben. Das darf auch nicht passieren, da ich die Daten die logge ja brauche.

Ich date immer, wenn die Datei vorhanden, wird einfach immer angeügt?! Nur halt ohne Kopfdaten.

Ich habe mein PRG einmal beigefügt. Was mache da flasch?!

Gruß

[gelöscht durch Administrator]