Blind_Input codesys 2

Begonnen von goifalracer, 14. Januar 2017, 22:38:32

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 3 Gäste betrachten dieses Thema.

goifalracer

Hallo,

ich habe meine Rolladen mit den Blind Bauseteinen realisiert:
Aufbau = Blind_Input_Blind_Scene_Blind_Shade_S_Blind_Night_Blind_Security_Blind_Control_S.

Funktioniert soweit auch, zumindest was ich jetzt testen konnte, jedoch ist es merkwürdig wenn der Blind_Input im manuellen Betrieb ist und ich mit S1 und S2 in den Automatikbetrieb umschalte, dann schaltet QD vom Blind_Contro_S kurz durch also der Rollo fährt ein paar Millimeter nach unten.

ISt das so gewollt? ich finde das komisch.
Hatte da schon jemand eine Änderung gemacht?

Ich muss ehrlich sagen das ich in ST noch Anfänger bin manche Bausteine verstehe aber den Blind_Input nicht so ganz.

Wäre toll wenn mir jemand Hilfestellung geben könnte.

Danke.

mattsches

Ich vermute, du drückst die Taster nicht exakt gleichzeitig, so dass einer der beiden ganz kurz als Fahrbefehl wirksam wird. Du kannst ja testweise mal probieren, eine Hilfsvariable auf S1 und S2 zu schalten und schauen, was passiert, wenn du die auf TRUE nimmst. Ich vermute, dann gibt es keinen Ruckler mehr.

goifalracer

Hi danke für deine Antwort.

Ja du hast Recht, hab einen Eingang geforct und den anderen betätigt, keine Bewegung.

Danke.