Hallo,
ich teste gerade den FT_RMP mit folg. Bsp:
U "Eins"
= L 0.0
BLD 103
U "Eins"
SPBNB _009
CALL "FT_RMP" , DB25
Rmp :=L0.0
in :=MD110
KR :=2.000000e+001
KF :=2.000000e+001
out :=MD114
busy:=M118.0
UD :=M118.1
_009: NOP 0
Wenn ich das ganze mit PLCSIM durchspiele, läuft erstmal alles, wie ich es gern hätte... ich ändere MD110 und MD114 wird entsprechend KF und KR gerampt.
Das funktioniert so lange problemlos, bis ich die CPU auf STOP, und dann wieder auf RUN schalte. Dann nimmt das MD114 sprungartig irgendwelche für mich nicht nachvollziehbaren Werte an, die dann wieder Richtung MD110 gerampt werden.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Wie gesagt, ich teste nur im PLCSIM... ich trau' dem Ding nicht wirklich über'n Weg, vielleicht würde es auf ner CPU funktionieren?!
MfG
GU