Problem bei AIN1 Skalierung

Begonnen von Loni, 09. April 2008, 14:23:10

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Loni

Hallo ich habe ein Problem bei der Skalierung des Modul AIN1.

Ich verwende Eingangsmodule von Micro Innovation XN-2AI-I(0/4...20mA) die haben eine Auflösung von
15Bit + Vorzeichen (Bit16) also bei 4 mA = 6552 und bei 20mA=32767.

Das Modul AIN1 funktioniert soweit und die Skalierung stimmt auch , wenn ich aber bei dem Parameter code_min den Wert von 6552 eintrage
verschiebt sich die Skalierung nach oben.

z.b. out_min=-2.5 , out_max=10.0 , code_min=0 , code_max=32767 bei dieser Einstellung ist die Skalierung in Ordnung.

wenn ich aber out_min=-2.5 , out_max=10.0 , code_min=6552 , code_max=32767 eintrage um einen Overflow zu erkennen wird der Ausgang
auf 13.124 gesetzt wenn ich am Eingang 32767 eintrage . Ich denke das ist nicht ganz korrekt , oder ?

Wer kann mir weiterhelfen? Danke schon mal vorweg.
::)

hugo

Den Fehler konnten wir nachvollziehen und in der nächsten release wird es korrigiert sein.

Loni

Frage Ist schon ein neues Release in Aussicht?  ;)

hugo