hugo:
das ganze kannst du ganz einfach über die beiden eingänge force und on machen
wenn force true ist steuert der eingang on den ausgang.
wenn force = false steuert der eingang val den ausgang.
wenn du aber 2 unabhängige eingänge force_on und force_off benötigst die jeweils wenn sie true sind den ausgang auf true oder false forcen dann kannst du eine einfache logic vorschalten:
force := force_on OR force_loff;
on := force_on
in diesen fall hat force_on vorrang vor force_off
sollte es anders sein so kannst du folgendes machen dann hat force_off vorrang
force := force_on OR force_loff;
on := not force_off
brewmaster:
alles klar...
wer logisch denken kann ist halt doch im vorteil... ;D