Blind_input
hugo:
nach vielen inputs und wünschen hab sen wir den blind-input neu überarbeitet
wir suchen beta tester für die jalousiefunktionen und den neuen blind_input
wer lust hat bitte per email bei info@oscat.de melden
hugo:
der blind input ist nun kiomlett neu geschrieben worden.
- click mode geht nun auch im single switch modus
- double clicks koennen feste poeitionen anfahren oder externe ereignisse starten
ein doubleclick kann z.b. den blind shade enablen oder disablen
- automatische beschattung kann durch manuelles fahren abgebrochen werden
- steuerung der nachtbeschattung blind_NIGHT durch double click möglich
vicky:
Hallo, hugo,
bin schon am testen.
Was auffällt sind die trägen reaktionszeiten auf => S1, S2 : BOOL;
Gibt es schon eine Kurzbeschreibung für die einzelnen Parameter und Inputs?
Wie kann ich die Jalousie komplett mit einem Tastendruck verfahren lassen(über die MAX_RUNTIME)?
hugo:
die beschreibung findest du im manual unter blind_input.
ein kurzer tastenclick und die jalousie fährt mit max_runtime in die entsprechende richtung.
die reaktionszeit wird durch die click_time bestimmt. erst nach ablauf der click_time wird die aktion ausgelöst.
sonst könnte man nicht zwischen doppelclick und single click unterscheiden.
auuserdem verzögert die debounce time die reaktion
sowohl click_time als auch debounce time sollten deshalb so kurz wie möglich sein.
hugo:
damit der single click mode eingeschaltet wird muss die variable click_mode auf true stehen