OSCAT > Ankündigungen / Announcements

Blind_input

<< < (2/2)

vicky:
ok,
debounce_time+click_time=reaktions_time !!!

1. Jetzt habe ich night-modus aktiv(141-Bind_night) und am control liegt folgendes an:
UP/DN      =1
S_IN        =141
pi            =51
ai            =77
T_UD       =T#1m0s0ms
T_ANGLE  =T#1m500ms
sens        =20
T_Lockout=T#1s0ms
Der ang wechsel immer zwischen 75/78 und MU und MD flackern unregelmäßig auf.
zykluszeit liegt bei ~20ms.
verändern des sens auf 0 oder 100 oder 200 bringt auch nichts.
was kann ich noch überprüfen?



hugo:
sende mir mal das projekt dann kann ich es untersuchen
am besten an info(ät) oscat (punkt) de

volkmarrigo:
hallo.

ich hab die 276 version jetzt auch getestet. mit dieser version funktioniert bei mir das blind_night nicht mehr richtig funktioniert. die rollos werden am abend zwar korrekt geschlossen aber am morgen nicht wieder an die ursprüngliche position zurückgefahren. nachdem ich auf eine ältere version (273) umgestellt habe funktionierte das öffnen wieder.

hat sonst auch noch jemand das problem?

grüße

volkmar

Navigation

[0] Themen-Index

[*] Vorherige Sete

Zur normalen Ansicht wechseln