Autor Thema: TIMER2 Ãœbersetzungsfehler  (Gelesen 10022 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

joschua

  • Gast
TIMER2 Ãœbersetzungsfehler
« am: 10. September 2008, 16:53:57 »
Hallo zusammen,

wollte heute per SCL den Baustein TIMER2 übersetzen, aktion wurde abgebrochen da der Baustein
BYTE_TO_INT nicht vorhanden war, dieser wird im TIMER2 aufgerufen.
Baustein konnte ich in der BIB nicht finden, könnt Ihr mir weiterhelfen?

Danke

Uwe

Offline hugo

  • Global Moderator
  • *****
  • Beiträge: 2 152
    • Profil anzeigen
Re: TIMER2 Ãœbersetzungsfehler
« Antwort #1 am: 10. September 2008, 17:12:00 »
byte_to_int ist ein standard iec61131 baustein, er sollte auf in deinem system vorhanden sein

joschua

  • Gast
Re: TIMER2 Ãœbersetzungsfehler
« Antwort #2 am: 11. September 2008, 22:26:50 »
Danke für die Info,

konnte den Baustein in BIB nicht finden,
Grund: arbeite noch mit SCL 5.1 und die Funktion steht erst ab SCL 5.3 zur Verfügung.

Danke

Uwe

dalbi

  • Gast
Re: TIMER2 Ãœbersetzungsfehler
« Antwort #3 am: 13. September 2008, 03:33:34 »
Hallo,

eine andere Möglichkeit wäre,
WORD_TO_INT(BYTE_TO_WORD(x)) das sollte aber in der SCL v5.1 funktionieren.
Zur Portierung der OSCAT lib verwende ich immer die aktuelle Version zur Zeit ist das die v5.3 + SP5.

Gruss Daniel