Verbindungsaufbau PC - Wago 750-841

Begonnen von elektro1998, 15. Februar 2010, 16:50:47

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

strichachtlos

Hallo elektro1998,

BootP Request before Static-IP bedeutet das der Controller beim Starten auf einen BootP-Server wartet von dem er eine IP zugewiesen bekommt. Ist diese Option im Web-Based Managment aktiviert ignoriert er eine statisch gesetzte IP.
Ein typischer Erstanwendungsfehler...

Details zum Umgang mit dem BootP-Server findest Du bei Wago im Handbuch zu Deinem Controller.
Was ein Bootstrap Protocol soll findest Du bei http://de.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_Protocol.


Wenn Du dir aber folgenden Workflow bei der Inbetriebnahme angewöhnst:
1. IP Adresse setzten
2. BootP und DHCP deaktivieren
3. neu starten

geht eigentlich nie etwas schief.

Gruß strichachtlos

elektro1998

Hallo strichachtlos,
danke für die super Antwort. Werd ich in Zukunft beachten.

Gruß Jürgen