ACTUATOR_PUMP und run_every

Begonnen von volkmarrigo, 13. Oktober 2008, 21:38:48

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

volkmarrigo

Hallo hugo,

ich schau mir gerade die komponenten für die heizungssteuerung an (wird ja langsam winter und ich möchte ja nicht frieren). ich hab gesehen, dass man bei der ACTUATOR_PUMP das run_every nicht deaktivieren kann. laut meinem hydrauliker ist das bei meiner pumpe (grundfos alpha2) nicht nötig. könnest du in der nächsten version der oscatlib folgende erweiterung einbauen (der rot markierte teil)?


...
ELSIF pump AND NOT in AND NOT manual AND tx - last_change >= min_ontime THEN
   last_change := tx;
   pump := FALSE;
ELSIF NOT pump AND tx - last_change >= run_every AND run_every > t#1s THEN
   last_change := tx;
   pump := TRUE;
END_IF;
...


damit könnte das run_every deaktiert werden.

grüße

volkmar

hugo

ja das kann ich gerne einbauen,
werde aber run_every bei T#0s abschalten

volkmarrigo

hi,

das passt natürlich auch. bin schon gespannt auf die nächste version.

grüße

volkmar

hugo

sollte anfang nächster woche kommen

volkmarrigo