Hallo,
wie würde man mit dem Timer_p4 folgende Aufgabe lösen:

Beleuchtung soll 30min nach Sonnenuntergang ein und um 23:00 ausgeschaltet werden.
Desweiteren um 4:30 ein und 30min vor Sonnenaufgang ausgeschaltet werden.

hugo

diese aufgabe würde ich elegant mit timer_ext lösen der ist genau dafür gemacht.

aber auch timer_p4 kann sowas
schau dir die ereignisse 52- 54 an mit denen kannst du den ausgang gezielt aus und einschalten wie gewünscht.
im gegensatz zu ereignissen die eine pulsdauer am ausgang definieren, definieren die ereigniss 52-54 nur jeweils eine aktion ein oder aus.
für einen puls am ausgang benötigst du dann 2 ereignisse, eines für on und ein weiteres für off.
ein einschaltvorgang ist dann ein ereigniss und der auschaltvorgang ein weiteres ereignis.

hicom

Hallo Hugo,
erstmal danke für deine Antwort, das scheint soweit zu funktionieren.
Ist es richtig, dass in den Modi 52-54 nur ein kurzer Puls (1s) generiert wird?
Auch ist mir aufgefallen, dass der Reset Eingang keine Wirkung hat.
Steuerung ist  ein Rexroth L40.

Gruß
Jürgen

hugo

das mit dem 1s puls hängt von deinen einstellungen ab, du solltest gezielt zu einem zeitpunkt ein und zu einem anderen wieder auschalten können.

kannst du dein testprojekt mal hier einstellen dann schau ich es mir näher an

hicom

Hallo Hugo,
das ist noch kein Projekt, nur Aufruf und Parametrierung
des Timers, der auch soweit funktioniert, bis auf die Modi
52-55. Was hat es z.B. mit der DAY Einstellung >1 auf sich?

hugo

day gibt an ob das event relativ zu tref_0 (day = 0) oder tref_1 (day = 1) ist.
ist day > 1 dann wird direkt die zeit ohne relativen offset programmiert