PD-Regler mit PWM Ausgang

Begonnen von stefan10004, 16. Dezember 2008, 21:21:13

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 2 Gäste betrachten dieses Thema.

stefan10004

Hallo zusammen, bin hier neu und hoffe das mir jemand mit einem PD-Regler helfen kann.
Lese über ein Norminierungsbaustein ein Analogwert ein, dieser wird dann über DEAD Zone FC365 (aber nur weil im FC363 aufgerufen, ich bräuchte ihn nicht) weiter zum Actual Eingang des CTRL IN FC363 der mir nun die Differenz aus gibt.
Wenn ich nun den FT PD, FB154 hinzufügen möchte, erfolgt ein interner Aufruf vom FT DERIV, FB150 bzw. beim FT PDT1, FB155 erfolgte ein interne Aufruf vom FB150 und FB162. Wie verschalte ich die FBÃ,´s miteinander ??? Wo schließe ich nun den CTRL-PWM an ??? Übersichtsplan wäre hilfreich.
Danke für die Hilfe 

dalbi

#1
Hallo,

das geht eigentlich ganz einfach siehe Bild. Die Funktion DEAD Zone kann mit Vorgabe von 0.0 an NOISE außer kraft gesetzt werden.

Gruss Daniel



[gelöscht durch Administrator]

stefan10004

Hallo dalbi,
hat mir erstmal weitergeholfen!

Danke