WAGO 741 schaltet immer den falschen Ausgang

Begonnen von Mero, 08. März 2009, 18:45:42

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Mero

Hallo zusammen,

ich hab momentan die 841 für die Haussteuerung am laufen. Es funktioniert soweit ziemlich problemlos, bis auf eine Kleinigkeit: In der Steuerungskonfiguration hat der Ausgang QX0.1 die Bezeichnung Kueche_A2 (Stellantrieb Heizkörper). Allerdings wird ein kompletter anderer Ausgang (Schlafen_A1:QX6.1) geschalten. So, benenn ich jetzt den Ausgang QX0.1 auf Schlafen_A1 wird der Ausgang QX0.1 geschalten, Kueche_A2 wird also komplett ignoriert. Sogar der direkte Ausgangseintrag QX0.1 ignoriert die Steuerung komplett.

Kennt jemand den Fehler ??

hugo

höchst wahrscheinlich entspricht deine steuerungskonfigusaration nicht der reihenfolge wie die bausteine auf deiner steuerung stecken.
schau malmit dem web interface dein i/O an

Mero

hi,

dann dürfte er doch trotzdem nicht dem falschen Bezeichner folgen, oder ?

er macht ja praktisch folgendes:
- Kueche_A2 ist im Laufplan aktiviert (die Relais-Zuordnung passt bereits, d.h. Ausgang schaltet bei manueller Aktivierung über Einzelschritt auch das richtige Relais)
- anstatt Kueche_A2 (QX0.1) wird aber Schlafen_A1 (QX6.1) angesteuert, falsches Relais
- tausche ich einfach die Bezeichner auf Schlafen_A1 (QX0.1) und Kueche_A2 (QX6.1), wird trotzdem der Ausgang Schlafen_A1 angesteuert (also das richtige Relais, obwohl die Bezeichner getauscht wurden)
- gib ich als Ausgang anstatt Kueche_A2 einfach QX0.1 an, wird trotzdem wieder der Schlafen_A1 Bezeichner angesprochen, egal welchen Ausgang ich damit bezeichne

Also der Ausgangsbezeichner Kueche_A2 wird immer auf Bezeichner Schlafen_A1 umgeleitet, nur wieso ??

hugo

sorry mit deinen spärlichen angaben kann ich dir nicht helfen
poste doch mal dein projekt

Mero

ich lad mal 2 screenshots mit hoch, dann sieht man das dilemma:

es ist nur das angegebene programm aktiv, nichts anderes


[gelöscht durch Administrator]

hugo

der Ausgang Kueche_A2 sollte auch Blau sein,
da er das nicht ist wird er überschrieben, entweder durch forcen oder an einer anderen stelle im projekt.
jedenfalls wird der wert true nicht auf den ausgang geschrieben sonst wäre er blau eingefärbt

Mero

ahja, das muss ich mir morgen mal genauer anschauen. danke hugo