Betriebslaufzeiten auswerten mit OVERRIDE???

Begonnen von Leidi, 21. März 2009, 13:43:10

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 2 Gäste betrachten dieses Thema.

Leidi

Hallo zusammen,

ich muss 6 Motoren in Abhängigkeit von Ihrer Betriebslaufzeit schalten. Also den Motor mit der geringsten Betriebslaufzeit einschalten, den mit der höchsten Laufzeit ausschalten.

Mit ontime logge ich die Betriebslaufzeiten mit, mit override hatte ich vor, die Laufzeiten auszuwerten. So erhalte ich die höchste Laufzeit. (wie krieg ich denn die niedrigste Laufzeit ausgewertet)
Aber, wie kann ich denn nun den Motor der Laufzeit zuordnen???

Hat hat da jemand einen Lösungsvorschlag für mich, oder eine Alternative (andere Bausteine etc.)?
Ich habe damals diese Problemstellung in Codesys mit Strukturiertem Text gelöst (ohne die o.g. Bausteine). Mit Step7 und AWL komme ich nicht wirklich zurecht.

Gruß Leidi

dalbi

Hallo Leidi,

schau Dir mal folgendes an das macht genau das was Du suchst.
http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=96705&postcount=4


Gruss Daniel