oscat.lib > oscat.lib fuer Step 7

Frage zu Actuator 3_p

(1/4) > >>

Frankenwald:
Hallo!
so wie ich es verstanden habe, so gilt dieser Baustein einer Klappe (z.Bps. einer Luftklappe) . Diese kennt aber doch nur AUF (Y1 =1)  und ZU (Y2 =1).
In der beschreibung ist davon die rede, dass die Klappe auch zwischenzustaände erreichen kann wie 0.5. Wie geht denn das technisch, bzw. was geben denn die Ausgänge Out1 und Out2 raus. Ist das ein moduliertes Signal?

Oder habe ich die verwendung des baustein komplett falsch verstanden?


grüsse Frank

gravieren:
Hi


1.Punkt Auf
2.Punkt Zu
3.Punkt "Weder noch"    ;D


Also geht man von einer geschlossenen Luftklatte aus.
Die Motorlaufzeit ist z.b. 360 Sekunden.

Ein "Auf"-Signal mit der länge von 180 Sekunden regelt die Luftklappe auf 50%.
Danach sollten beide Signale  "0"  bleiben.


Karl

Burny:
Bei mir erzeugt der actuator_3p im simulator einen laufzeitfehler und ich weiß nicht warum   :(
hat jemand ne idee woran das liegen könnte - is bestimmt was ganz banales  :-\

dalbi:
Hallo Burny,

auf was steht der Eingang SWITCH_AVAILABLE und ist am Eingang END_POS was angeschlossen?

Gruss Daniel

Burny:
switch_avaiable steht auf true und end_pos wird durch nen schalter simuliert. der simulator spuckt schon direkt nach dem start nen Bereichslängenfehler aus, ohne dass ich irgendwas verändere - dafür hab ich nichmal zeit :(

der actuator_2p funktioniert bei mir auch nich hab ich festgestellt  :'(

genaugenommen funktioniert garkein actuator :D

Navigation

[0] Themen-Index

[#] Nächste Seite

Zur normalen Ansicht wechseln