Hallo Kollege von Burny,
ich glaube es ist langsam mal an der Zeit eine Doku dazu zu schreiben.
Das Problem ist folgendes, anders als unter CoDeSys müssen die Funktionen die intern in Bausteinen verwendet werden mit in das Projekt kopiert und auf die CPU geladen werden. Ist ein Baustein nicht vorhanden geht die CPU natürlich in Stop. Die intern verwendeten Funktionen stehen mit im Bausteinkommentar. Sieht man wenn auf den entsprechenden Baustein einen rechts Klick macht und "Objekteigenschaften" auswählt, im "Allgemein Teil 1->Kommentar" unter "Uses" stehen die Bausteine die intern verwendet bzw. genutzt werden.
Beim ACTUATOR_3P sind das:
oscat/Time&Date/MULTIME
oscat/engineering/measurements/T_PLC_MS
oscat/engineering/measurements/STIME
oscat/engineering/measurements/IDB_STIME
oscat/xS7/R_TRIG
oscat/mathematical/functions/FT_RMP
oscat/mathematical/DIFFER
Gruss Daniel