27. Juli 2009, 17:37:30 »
Müsste es eigentlich
(* calculate the current consumption *)
IF (tx - last >= TIME_TO_DWORD(AVG_TIME)) AND (avg_time > T#0s) THEN
last := tx;
C := (Y - Y_last) /(3.6 *DWORD_TO_REAL(TIME_TO_DWORD(AVG_TIME)));
Y_last := Y;
END_IF;
heissen?
Gespeichert
hugo
Global Moderator
Beiträge: 2 150
Re: Heat_Meter
«
Antwort #1 am:
27. Juli 2009, 17:38:20 »
sollte auch bereits in der 310 drin sein, werde es aber nochmals prüfen
danke
Gespeichert
hugo
Global Moderator
Beiträge: 2 150
Re: Heat_Meter
«
Antwort #2 am:
27. Juli 2009, 17:56:01 »
die formel stimmt, allerdings sind es MJ/h und nicht wie im Manual angegeben Joule / Stunde
die formel wird geändert das Joule / H rauskommt
Gespeichert
Dorfmeister
Gast
Re: Heat_Meter
«
Antwort #3 am:
31. Juli 2009, 13:40:23 »
Hallo,
erstmal vielen Dank für die neue Lib. Hast natürlich recht, die 3.6E12 erscheinen mir aber dennoch etwas viel. Meiner Ansicht nach müssten es 3.6E6 sein.
Gespeichert
hugo
Global Moderator
Beiträge: 2 150
Re: Heat_Meter
«
Antwort #4 am:
31. Juli 2009, 13:43:45 »
ja da hast du wohl leider recht
leider weil gerade gestern abend das release 3.10 raus ging
da müssen wir wohl bald eine 3.11 bringen
Gespeichert