Werte bei Fühlerbruch und Kurzschluss

Begonnen von swmggs, 08. Februar 2007, 17:34:08

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 3 Gäste betrachten dieses Thema.

swmggs

Auch hier mal ne Frage eines Heizungsbauers an die Elektriker :

Ich will in meine Steuerung Alarmmeldungen sowie Mindestzustände bei Kurzschluss oder Fühlerbruch programmieren.

Benütze PT 1000 Fühler.

Wie sind die Werte bei:
- Fühlerbruch
- Kurzschluss

ich bedanke mich schon mal im voraus

swmggs

hugo

das hängt von deinem a/d wandler ab, manche pt100 oder pt1000 wandler geben ein spezielles fehlerwort aus z.b. beckhoff kl3204 gibt 8500 aus.
ein pt100 hat einen widerstandswert von 100 Ohm bei 0ÃÆ'ââ,¬Å¡Ãƒâ€šÂ°C und 138,5 Ohm bei 100 ÃÆ'ââ,¬Å¡Ãƒâ€šÂ°C für den PT1000 einfach alles mal 10 nehmen.

ein kabelbruch bedeutet hoher widerstand, wir nehmen hier normalerweise > 1000R
kurzschluß nehmen wir bei < 20R

aber vorsicht ein ad wandler mißt nicht widerstand sondern spannung oder strom eine pt 100 klemme speist strom durch den sensor und misst die spannung.

swmggs

ich benütze im Regelfall Wago 4-fach Klemme 750-460 000-003 PT 1000,

halt mit PT-1000 Fühler.

Mir fehlt nun das Wissen welche Werte (Temperatur oder werweisswass) diese jetzt bei Bruch oder Kurzschluss ausgeben (will jetzt nicht gerade einen Fühler opfern  ;D)

und deswegen ::) ::) ::) ::) ::) gibts doch Foren ::) ::)

swmggs

hugo

du musst ja keinen fühler opfern.
klemme einfach den fühler ab, die klemme leuchtst dann rot und les den wert im codesys ab.
dann klemmst du eine brücke and en eingang der klemme und liesst wieder den wert ab.
du opferst damit gar nichts und simulierst einen kurzschluss oder eine unterbrechnung.

swmggs

 :o :o :o :o so einfach, manchmal steht man(n) sich doch selbst im weg

dankeschön swmggs