Autor Thema: Maximale Anzahl der Bausteine in Twincat erhöhen  (Gelesen 16463 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Dorfmeister

  • Gast
Maximale Anzahl der Bausteine in Twincat erhöhen
« am: 08. Oktober 2009, 10:08:50 »
Ich arbeite auf einem CX 1010 und verwende die Oscat-Lib. Durch Programmerweiterungen habe ich nun die Schallmauer von 2048 Bausteinen durchbrochen.
In CoDeSys wüsste ich wo ich drehen kann, aber in Twincat  ???.
Zudem wurde mir von einem CoDeSys-Hersteller auch gesagt, dass im Speicherbereich der Steuerung ein Bereich vorgesehen ist in dem alle Bausteine indiziert werden. D.h. auch in CoDeSys kann ich nicht beliebig an der Stellschraube maximale Anzahl der Bausteine drehen. Gibt es das Vorhaben einer Bibliotheksteilung? Das viele Abhängigkeiten unter den Bausteinen herschen ist mir bekannt, aber vielleicht könnte man eine oscat_standard.lib mit den Grundfunktionen bauen.

Offline hugo

  • Global Moderator
  • *****
  • Beiträge: 2 152
    • Profil anzeigen
Re:Maximale Anzahl der Bausteine in Twincat erhöhen
« Antwort #1 am: 08. Oktober 2009, 22:20:11 »
in deinem fall gehst du am besten in die projekteinstellungen
und stellst dort auf unbenutzte objekte auschliessen
so gehts zumindest unter codesys, sollte im twincat genauso gehen

Martin7025C

  • Gast
Re:Maximale Anzahl der Bausteine in Twincat erhöhen
« Antwort #2 am: 14. Oktober 2009, 13:30:56 »
Hi,

Ich habe das TwinCAT auf einem XP PC laufen da kann man die max. Anzahl der Bausteine wie folgt erhöhen:
In der Datei C:\TwinCAT\PLC\TwinCAT PLC Control.ini den Wert "MaxNumOfPOUs" auf z.b.  4096 setzen dann geht es auf dem PC ob es auf dem CX 1010 auch geht weis ich leider nicht.

Gruß
Martin