oscat.lib > oscat.lib fuer Step 7
Wie übergebe ich ein PEW an FB AIN1
(1/1)
oandree:
Hallo,
ich versuche gerade einen Analogwert mit dem Baustein AIN1 zu verarbeiten. Leider stoße ich an
meine Grenzen, wenn ich mein PEW in ein DWord umwandeln will, um den Eingang IN des FB AIN1
zu versorgen. :'(
Hat vielleicht jemand einen Lösungsansatz für mich?
Danke, oandree
dalbi:
Hallo oandree,
--- Code: ---L PEW256
T MD0
--- Ende Code ---
oder in FUP/KOP mit der MOVE-Box. Das Merkerdoppelwort 0 kommt dann an IN.
Gruss Daniel
oandree:
Vielen Dank,
hab den Baustein mit deiner Hilfe zum laufen bekommen. ;D
Gruß
Andree
Tim_Bukti:
Und wie wird der AIN1 sonst für Siemens AIN Karten (Range 0-27648) beschaltet?
Gibt es das gleiche auch in die andere Richtung? Also REAL als IN und DWORD als OUT, und OUT skalierbar?
gkobler:
Schaue in der Standard Biblithek nach. Dort gibt es einen FC105 und FC106 "Scale" und "Unscale"
Gruss
Gregor