Actuator 3P bleibt stehen!!
dalbi:
Hallo Marco,
werde es mir heute Abend mal ansehen.
Gruss Daniel
softcontrolag:
Was meinst du mit Timer Korrektur? Leider finde ich im Fourm keinen verweiss!
Gruss
Marco
dalbi:
--- Zitat von: softcontrolag am 28. Dezember 2009, 19:21:55 ---Was meinst du mit Timer Korrektur? Leider finde ich im Fourm keinen verweiss!
--- Ende Zitat ---
Hallo Marco,
die Korrektur macht der Baustein STIME der Fehler liegt aber im Baustein ACTUATOR_3P.
Gruss Daniel
dalbi:
Hallo,
kann es sein das der Baustein bedingt aufgerufen wird, ein tx von -xxx ist eigentlich nicht möglich?
Wäre es möglich mir das Programm einmal zu mailen? PN mit mail an mich.
Achtung: bei einem anderen Topic ist mir aufgefallen das STIME noch einen kleinen Fehler enthält
siehe hierzu STIME Überlauf bit31
Anbei noch die geänderte Quelle von STIME.
Gruss Daniel
[gelöscht durch Administrator]
mg:
Hallo Hugo
Hmm ... neu machen ... das hat mich aufgeschreckt!
Ich war bisher auch nicht grad glücklich mit diesem Baustein (und habe ihn deshalb auch nicht mehr verwendet) ALLERDINGS IM CODESYS.
Bitte lasse folgende Punkte einfließen:
- Synchronisieren darf teilweise nur in eine Richtung erfolgen (auf 0% od. 100%). zB Dampfregister (NIEMALS auf AUF). Kondensatorventil Kältemaschine (NIEMALS auf ZU).
- Synchronisieren ohne Endschalter (die meisten Antriebe haben nur einen internen oder gar keinen Endschalter). zB.: 2 min auf "ZU" oder "AUF".
- Synchronisieren muß "automatisch erfolgen". Wenn ein Antrieb ohne Endschalter bei POS 0% steht muß die Steuerung DAUERND ein "ZU"-Signal geben oder bei POS 100% steht muß die Steuerung DAUERND ein "AUF"-Signal geben. DAUERND (bei internen Endschaltern) kann in diesem Fall auch nur EINE GEWISSE ZEIT (bei Rutschkupplung und Magnetkupplung) sein. Damit wird verhindert, daß die Rutschkupplung nicht übermäßig belastet wird und natürlich auch wegen des Energieverbrauchs. So erfolgt in der Endlage immer eine automatische Synchronisation, wenn die Laufzeit des Antriebs ein paar sec. länger eingegeben ist als sie tatsächlich ist. Das Ganze stört einen PI bzw PID Regler überhaupt nicht. Und wenn man das Ganz genau haben will kann man es ja auf die sec. genau eingeben.
siehe dazu auch LINK: http://www.oscat.de/community/index.php/topic,411.0.html ganz am Ende. Da habe ich mal diese Änderungen gößtenteils einfließen lassen. (allerdings ohne Option "Rutschkupplung")
Vielen Dank für Euer Verständnis.
PS: Weiters sollten viele Antriebe im Anlagenstillstand mal bewegt werden. (zB jede Woche einal ganz "auf" und "zu")