Michael.E:
Hallo zusammen,

bin auf der Suche nach einem einfachen Positioniergeber und dabei auf oscat.lib für STEP7 aufmerksam geworden.
Habe mir die pdf-Dokumentation angesehen und halte auf Grund des gezeigten Traces den FB "SRAMP" für geeignet.

Ich verstehe jedoch die Bedeutung des Funktionsplans für die interne Arbeitsweise von SRAMP nicht.
Welche Bausteine genau sind für die Bausteine 1, 2 und 4 zu verwenden, warum ist der Ausgangsparamer V nicht dargestellt? Bedeutet interne Arbeitsweise, daß genau diese Bausteine dem SRAMP vorgeschaltet werden müssen und wo und wie ist SRAMP dann im Funktionsplan darzustellen?
Bitte um ein paar klärende Hinweise. Übrigens, können die Parameter VU_MAX und VD_MAX variabel sein?

Würde mich über entsprechende Infos freuen!

Gruß Michael

dalbi:
Hallo Michael,


--- Zitat von: Michael.E am 11. Februar 2010, 21:28:10 ---...Ich verstehe jedoch die Bedeutung des Funktionsplans für die interne Arbeitsweise von SRAMP nicht.
Welche Bausteine genau sind für die Bausteine 1, 2 und 4 zu verwenden, warum ist der Ausgangsparamer V nicht dargestellt?
Bedeutet interne Arbeitsweise, daß genau diese Bausteine dem SRAMP vorgeschaltet werden müssen und wo und wie ist SRAMP dann im Funktionsplan darzustellen?
--- Ende Zitat ---
Es müssen keine weiteren Bausteine für die korrekte Funktion von SRAMP verwendet werden der dargestellte Funktionsplan bezieht sich lediglich auf die interne Funktionsweise des Bausteins. Der Parameter V = momentane Geschwindigkeit wird hier nicht dargestellt, da er nur der Anzeige dient.


--- Zitat von: Michael.E am 11. Februar 2010, 21:28:10 ---Übrigens, können die Parameter VU_MAX und VD_MAX variabel sein?
--- Ende Zitat ---
Die Parameter können natürlich eingestellt werden.

Gruss Daniel

Skotti:
Hallo Michael.

Schau mal hier rein: http://www.oscat.de/community/index.php/topic,133.0.html
Und bringe das Thema nochmal 'On Top'.  :)

Thx,
Stefan