BLIND_CONTROL ohne Tolerranz

Begonnen von AE, 10. März 2010, 16:50:01

Vorheriges Thema - Nächstes Thema

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

AE

Hallo,

ich habe die BLIND Bausteine in meinem Gebäude zum Testen übernommen.
Dabei ist mir eine kleine Unstimmigkeit in BLIND_CONTROL  aufgefallen.
Folgende Punkte:

1.Position vor Regelung abfragen:
Die Position wir nach der Regelung abgefragt daher hat man immer einen SPS Zyklus Versatz, was in meinem Beispiel 5/256 des verfahr weg ausmacht.
Bei entsprechend langer Zykluszeit wird das immer mehr.
(bei einer Zykluszeit von max 23ms und eine T_ANGLE von 1200ms  ergibt sich 1200/256 = 4,7 ms Pro Pos Verstellung das heist     23/4,7=5   sens = 5)

Lösung:
Position Berechnung von BLIND_ACTUATOR in einer Aktion dadurch ist es einfach möglich vor der Regelung die Position schon mal zu berechnen

2.Tolerranz für Position ANG
Unter (* regulate angle *)
Wird delta := 0 gesetzt wo bei der Rollo aber 5/256pro Zyklus (in meinem Fall) verfährt, folge die Position wird überfahren
Lösung:
In den beiden ElSIF von (* regulate angle *)
delta := sense/2;

Die geänderten Bausteine kann ich zum testen euch zukommen lassen.

Hier noch mal der geänderte Code:
(* Check Position*)
act.aPosition();



IF UP AND DN THEN
(* automatic modus detected *)
(* first find correct position *)
IF BYTE_TO_INT(act.pos) < BYTE_TO_INT(pi) - delta THEN
act.UP := TRUE;
act.DN := FALSE;
delta := 0;
STATUS := 121;
ELSIF BYTE_TO_INT(act.pos) > BYTE_TO_INT(pi) + delta THEN
act.UP := FALSE;
act.DN := TRUE;
delta := 0;
STATUS := 122;
(* regulate angle *)
ELSIF BYTE_TO_INT(act.ang) < BYTE_TO_INT(ai) - delta AND T_angle > T#100ms THEN
act.UP := TRUE;
act.DN := FALSE;
delta := sens/2;
STATUS := 123;
ELSIF BYTE_TO_INT(act.ang) > BYTE_TO_INT(ai) + delta AND T_angle > T#100ms THEN
act.UP := FALSE;
act.DN := TRUE;
delta := sens/2;
STATUS := 124;



Gruß Andreas

martin.k

Hi AE,

Du bekommst von mir ein großes Lob. Durch Leute wie Dich kommt das Projekt Oscat vorwärts.

Grüße
Martin

AE

Hi Martin,

Danke das freut mich.
hier hab ich die geänderten Bausteine als Export im Anhang.


[gelöscht durch Administrator]