Hallo liebes Oscat-Forum,
anbei findet ihr einen Screenshot aus meinem Programm mit dem Baustein Actuator 3P. Je nachdem, was ich an IN vorgebe, sollte der Baustein ja eigentlich Out1 bzw. Out2 schalten. Leider passiert hier gar nix.
Hat jemand eine Idee, was hier falsch ist?
Grüße
Vaninger
[gelöscht durch Administrator]
hallo
ich habe mir das ding kurz angesehen (oscat.building 1.00)
lass mal die parameter
t_run
t_ext
t_cal
t_diag
ohne beschaltung , dann sind die default werte aktiv
bei parameter "ARE" legst du ein TRUE an
dann führt der baustein am anfang eine auto-diagnose aus
status geht auf 103 dann 104 und zuletzt auf 100
dann werden auch die vorgabewerte bei in ausgeführt...
Hallo peewit,
danke für die Antwort, scheint zu funktionieren, allerdings nur virtuell, stehe jetzt nicht vor meinem Stellantrieb... :-)
Kurz noch eine andere Frage, welchen Regler könnte ich vor den IN Eingang setzen, der mir dann den Sollwert vorgibt bzw. ausregelt?
Grüße
Vaninger
Der Actuator_3p hat einen eingang vom typ BYTE. da er linear arbeitet kannst du jeden Regler davorschalten, solange du sicherstellst das die min- und max- werte des reglers auf 0 .. 255 eingestellt sind. falls dein regler REAL als ausgangstyp verwendet musst du REAL_TO_BYTE verwenden um den ausgangswert in byte zu wandeln.