OSCAT Forum

oscat.lib => Bestehende Module / Existing Modules => Thema gestartet von: Richardt in 06. März 2011, 19:57:01

Titel: Fehler in Doku Building100 DE für ACTUATOR_3P
Beitrag von: Richardt in 06. März 2011, 19:57:01
Hallo,

in der Dokumentation zu der Lib OSCAT Building Version 1.00 zu dem Funktionsbaustein ACTUATOR_3P ist ein Fehler. Die Ausgangsvariable POS ist vom Typ BYTE und nicht wie angegeben vom Typ REAL.

MfG
Richard
Titel: Re:Fehler in Doku Building100 DE für ACTUATOR_3P
Beitrag von: hugo in 07. März 2011, 00:12:01
danke das werden wir verbessern
Titel: Re:Fehler in Doku Building100 DE für ACTUATOR_3P
Beitrag von: Richardt in 08. März 2011, 01:29:48
Noch einen gefunden:

Variable für den Endlagenschalter heißt SWITCH_AVAIL und nicht SWITCH_AVAILABLE bei diesem Baustein!

MfG
Richardt
Titel: Re:Fehler in Doku Building100 DE für ACTUATOR_3P
Beitrag von: hugo in 09. März 2011, 16:10:19
Dabke haben wir für die nächste version schon angepasst