Hallo Leute
Ich verwende CoDeSys V3.4.
Weiss jemand, ob es eine Möglichkeit gibt bei der entsprechenden CoDeSys SP den PCAN-USB Adapter als
CAN-Gerät bzw. CAN-Gateway zu verwenden?
Dies wäre äusserst hilfreich um CAN-Hardware zu testen, ohne eine Steuerung rumliegen zu haben.
Grüsse aus der Zentralschweiz
Joel
Hallo JoeFire,
zunächst musst du die Configdatei "CoDeSysSP.cfg" öffnen. Danach solltest du folgendes vorfinden:
[ComponentManager]
...
;Component.71=CmpPUSBCanDrv
um den PCAN-USB Adapter zu aktivieren musst nur noch das Semikolon vor "Component.71=CmpPUSBCanDrv" entfernen.
Danach die Configdatei speichern --> nicht den Anmen ändern!!!!!!!!!!!!!!!
Habe damit schon erolgreich auf Lenze-Umrichter mit Can-Bus zugegriffen.
Sollte es Probleme beim Zugriff mit der Software der Gerätehersteller des CAN-Geräts geben, musst du die CoDeSys SP deaktivieren.
Ich hoffe es war hilfreich.
Grüsse aus Sachsen
Maik