Guten Morgen Zusammen,
ich habe gestern ein paar Stunden damit verbracht, mein Projekt aufzuräumen und die Bibliotheken mal zu aktualisieren.
Nachdem ich die geänderten verwendeten Bausteine mit Ihren z.T. geänderten Bedürfnissen verarztes hatte wurden die Fehler auch immer weniger.
Klar.. Bausteingrenze von der Wago hochstellen und alle Objekte übersetzten ist auch noch aktiv.
Ich bekomme die letzten beiden Fehler nicht weg, und weiß auch nicht, wo ich ansetzten könnte...!
Fehler 4250: REAL_TO_FRAC : Kein korrekter Anfang für eine "ST" Anweisung
Könntest Ihr mir irgendwie einen Tip geben, woran ds liegen könnte?!?
Hab ich eine Bibliothek zu wenig, oder vielleicht eine sogar falsche importiert?
Frohe Ostern
[gelöscht durch Administrator]
es koennte an verschachelten kommentaren liegen
du kannst ja mal probeweise die kommentare rauswerfen, bzw schauen was bei codesys in den einstellungen bei kommentaren eingetragen ist
ja nested comments sind das problem,
ich werde das in der nächsten release bereinigen
bis dahin bitte unter project übersetzungsoptionen die nested comments einschalten
Hey... SUUUPER !!!
Vielen Dank
Das wars..
Frohe Ostern allerseits noch..!