Hi,
ich bin gerade dabei die Dimmerklemme (KL275) von <Beckhoff an nem WAGO Profibus-Koppler (750-333) zum laufen zu bringen.
Ich muss dafür jedoch die GSD Datei anpassen.
SPS: Siemens CPU315-2DP
Wer hat Ahnung von GSD-Files?
Aussage von Beckhoff:
Die Klemme läuft ohne Probleme an nem Wago-Koppler. Wichtig ist nur die interne Buskennung.
Aussage von Wago:
Die Klemme läuft ohne Probleme.
nehmen sie den universal-analog-Ausgang 750-5aa 2 Analog OUT
Nachdem die KL2761 1 Kanal Analog Out ist, müssen sie lediglich die GSD anpassen,
Wer kann mir helfen?
Gruß Stefan
Hi
Hast du dir schon beide GSD-Daten geholt ?
(Im downloadbereich bei Wago zu finden, bei Beckhoff weiß ich es nicht)
Wago + Beckhoff
Gruß Karl
Ja, die GSD's habe ich.
Habe auch schon mal reinfesehen.
Jedoch hab ich keine AHnung, wie ich die so abändere, dass es Funktioniert
GSD Beckhoff KL2751:
Module = "KL2751 kompakt (16Out)" 0x60 (FILENAME: B315bece.gsg)
357
EndModule
GSD Auszug WAGO Universal 2Analog-OUT 750-5aa (FILENAME: B754_P20.GSD)
Module = "750-5aa 2 AO" 0x61
160
Ext_Module_Prm_Data_Len = 6
Ext_User_Prm_Data_Const(0) = 0x20,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00
Ext_User_Prm_Data_Ref(0) = 10
Ext_User_Prm_Data_Ref(1) = 13
Ext_User_Prm_Data_Ref(2) = 36
Ext_User_Prm_Data_Ref(4) = 37
EndModule
Kann damit jemand was anfangen?
Gruß Stefan
[gelöscht durch Administrator]
Hi Fussel
Ich bin ja auch nicht so der GSD-Profi. ;D
Schrittweise, da ich NICHT weiß was du schon gemacht hast.
Frage: Läuft dein 750-333 schon ?
Gruß Karl
Der 750-333 läuft tadellos mit diversen Analog und Digital In und auch Outputs.
An dem Koppler hängen derzeit 24 Karten dran.
Gruß
[gelöscht durch Administrator]
Hi
Zitat von: Fussel0804 in 06. August 2011, 20:32:23
Der 750-333 läuft tadellos mit diversen Analog und Digital In und auch Outputs.
O.K.
Erster Schritt ist fertig.
Zitat von: Fussel0804 in 06. August 2011, 20:32:23
An dem Koppler hängen derzeit 34 Karten dran.
Hänge doch mal die Wago "750-5aa 2 AO" an die Position, an der Position an der die Klemme ran soll.
Nun taucht diese mit dem Wago-Namen auf.
Doch nun einen Moment noch.
Bevor es weitergeht ! ! !
Du hast schon für die Potentialtrennung gesorgt ! ! !
D.h. 24 Volt und 230 Volt haben einen geeignete Einspeiseklemme ?
Gruß Karl
Ja, Potentialtrennung ist aufgebaut.
24V und 230V Potential.
Unter Step 7 ist es nicht Möglich die Potentialeinspeisungen (ohne Diagnose) uÃn die Hardware einzufügen.
Die Pot.-Einspeisung für 230V steckt "zwischen" Karte 6 und 7.
Wie gesagt der Buskoppler und alle bereits gesteckten Karten laufen und sind auch im Betrieb.
Wenn ich die Karte 750-5aa (2AO) an die Pos 24 schreibe und physikalisch Stecke, kommt nach dem Hardwaredownload die Meldung
Sollaufbau ungleich Istaufbau,
dass die Gesteckte Karte nicht mit der Hardwareeinstellung übereinstimmt
Problem ist denke ich:
Die 750-5aa ist Analog out 2 Kanal
Die Klemme 2751 ist Analog Out 1 Kanal
Gruß Stefan
Hi
Zitat von: Fussel0804 in 06. August 2011, 20:45:43
Ja, Potentialtrennung ist aufgebaut.
24V und 230V Potential.
Unter Step 7 ist es nicht Möglich die Potentialeinspeisungen (ohne Diagnose) uÃn die Hardware einzufügen.
Die Pot.-Einspeisung für 230V steckt "zwischen" Karte 6 und 7.
Wie gesagt der Buskoppler und alle bereits gesteckten Karten laufen und sind auch im Betrieb.
O.K.
Zitat
Wenn ich die Karte 750-5aa (2AO) an die Pos 24 schreibe und physikalisch Stecke, kommt nach dem Hardwaredownload die Meldung
Sollaufbau ungleich Istaufbau,
dass die Gesteckte Karte nicht mit der Hardwareeinstellung übereinstimmt
Problem ist denke ich:
Die 750-5aa ist Analog out 2 Kanal
Die Klemme 2751 ist Analog Out 1 Kanal
O.K.
Dann hat sich der Wago-Bursche getäuscht. ;)
(Wago hat halt auch nur Menschen beschäftigt ;D )
(Der Service von Wago ist gut, den von Beckhoff kenne ich nicht)
Denn er sagte:
ZitatAussage von Wago:
Die Klemme läuft ohne Probleme.
nehmen sie den universal-analog-Ausgang 750-5aa 2 Analog OUT
Nachdem die KL2761 1 Kanal Analog Out ist, müssen sie lediglich die GSD anpassen,
Versuche doch mal eine 1-Kanal-Klemme einzufügen.
Was passiert dann ?
Gruß Karl
Zitat von: gravieren in 06. August 2011, 20:54:41
Versuche doch mal eine 1-Kanal-Klemme einzufügen.
Was passiert dann ?
Das ist ja das Problem:
Wago hat keine 1 Kanal Analog OUT im Angebot
Gruß Stefan
Hi
Zitat von: Fussel0804 in 06. August 2011, 20:56:59
Zitat von: gravieren in 06. August 2011, 20:54:41
Versuche doch mal eine 1-Kanal-Klemme einzufügen.
Was passiert dann ?
Das ist ja das Problem:
Wago hat keine 1 Kanal Analog OUT im Angebot
Warum hast du das NICHT sofort gesagt :o
Las mich mal schauen.
Suche doch mal das Datenblatt/Beschreibung der Beckhoff-Klemme raus.
Darin sind auch die Register und Inhalte beschrieben.
Dann brauchen wir mal eine Wago 2-Kanal und 4-Kanal Beschreibung einer Wago-Klemme.
Suche doch mal diese zusammen und lege diese hier herein.
P.S:
Das machen wir nur, um anderen Wago-Usern eine Dimmerklemme zu "sponsern".
Mal schauen, ob wir das zusammenbringen. :D
Ich bin leider nur nach einige Stunden erreichbar.
Ab Morgen habe ich Urlaub.
Gruß Karl
Geh mal in die GSD von Wago (B754_P20.GSD)
und suche nach 5aa
da findest du eine 2AA und eine 4AA Klemme
Beschreibung von KL2751 hängt als Datei dran
[gelöscht durch Administrator]
Hi
Zitat von: Fussel0804 in 06. August 2011, 21:06:40
Geh mal in die GSD von Wago (B754_P20.GSD)
und suche nach 5aa
da findest du eine 2AA und eine 4AA Klemme
Stell diese mal rein, ich habe KEIN Step7 momentan da.
Gruß Karl
Die Beckhoff und Wago GSD's hängen im Beitrag Nr.4 siehe weiter oben.
Die kannst du mit nem Text-Editor öffnen
HI
Zitat von: Fussel0804 in 06. August 2011, 21:06:40
Geh mal in die GSD von Wago (B754_P20.GSD)
und suche nach 5aa
da findest du eine 2AA und eine 4AA Klemme
Beschreibung von KL2751 hängt als Datei dran
Ich habe Win 7 und Probleme mit dem anzeigen der "Help"-Files.
Irgendwas muß man da umstellen.
KL2751 Doku als PDF im ANhang
[gelöscht durch Administrator]
Hi
Hast du schon mal versucht, die Klemme von den Beckhoff-GSDs einzusetzen.
Also unter Beckhoff Klemme suchen und ind den 750-333 einzufügen ?
Ja, lässt Step7 aber nicht zu.
Ich habe mir mal schnell die Anleitung der Klemme durchgesehen.
Da müssen womöglich vorab einige Register adressiert werden.
Die Beschreibung der Register und Funktionsweise ist jedoch noch etwas zu knapp.
Normalerweise gibt es eine Beschreibung wie das "Magic Byte" vor der Veränderung der Register.
Eine komplette Liste der Register und deren Bedeutung wäre sinnvoll.
Hast du ein Example von der Klemme, die unter Beckhoff läuft ?
Hast du die LIB für die Klemme, sollte es eine geben ?
Hmmm
also, ich habe die Klemmen da, jedoch keinen Beckhoff Koppler.
ABer ich habe mir auch schon gedacht, dass ich mir nen Passenden Profibus Koppler Besorge und das ganze dann mal teste
Weitere Dateien der Klemme habe ich nicht.
Sorry
Gruß Stefan
Hi
Zitat von: Fussel0804 in 06. August 2011, 21:34:03
Weitere Dateien der Klemme habe ich nicht.
Dann wird es Problematisch.
Zitat von: Fussel0804 in 06. August 2011, 21:34:03
also, ich habe die Klemmen da, jedoch keinen Beckhoff Koppler.
Aber ich habe mir auch schon gedacht, dass ich mir nen Passenden Profibus Koppler Besorge und das ganze dann mal teste
O.K.
Normalerweise sollte es dann funktionieren.
Wenn das erfüllt ist, dass die Klemme funktioniert, können die Registerinhalte ausgelesen werden.
Auch die Adresse der "Dimm-Werte" sollte zu finden sein.
Zum Nachdenken:
Unter der Siemens-CPU gibt es KEINEN Konfigurator für die Klemme.
Besser wäre eine Beckhoff CPU , konfigurieren, testen , geht --> Auslesen der Register und des "Dimmwertes".
Gruß Karl
Ich werde mich dran hängen, das ganze mit ner Beckhoff CPU auszulesen.
Mal Testen, vielleicht geht es ja auch mit nem Beckhoff Buskoppler
Hi,
ich glaube, dass ich eine lösung gefunden habe.
Ich werde es morgen testen (würde sonst mein ganzes Haus lahm legen, ist nachts nicht so intelligent)
Mal sehen, ob's funzt.
Morgen mehr
Zitat von: Fussel0804 in 06. August 2011, 22:01:01
Hi,
ich glaube, dass ich eine lösung gefunden habe.
Ich werde es morgen testen (würde sonst mein ganzes Haus lahm legen, ist nachts nicht so intelligent)
Mal sehen, ob's funzt.
Morgen mehr
O.K.
So, nun habe ich es geschafft.
GSD ist angepasst und die Dimmerklemme Beckhoff(KL2751) läuft am Wago Buskoppler 750-333
Gruß Stefan
Hi
Glückwunsch.
Wie veränderst du deinen Wert.
Müssen Register vorbesetzt / geämdert werden ?
Gruß Karl
Danke, Danke.
Zitat von: gravieren in 07. August 2011, 14:17:45
Wie veränderst du deinen Wert.
Der Stellwert ist ein Wort (0-32767) entspricht (0-100%)
Zitat von: gravieren in 07. August 2011, 14:17:45
Müssen Register vorbesetzt / geämdert werden ?
Nein, ich habe die Klemme im "Kompakt Modus" laufen (1 Analog out)
Den Komplex-Modus 3 Byte In / 3 Byte OUT kriege ich leider nicht zum laufen.
Brauche ich aber auch nicht.
Gruß Stefan
Hallo,
kannst du bitte die Zeilen der angepassten WAGO GSD für die KL2751 hier zeigen?
danke