Hallo,
gibt es bei Oscat einen Ersatz bzw. ein Equivalent zu AI_Temp aus der WAGO_HAVC Lib.??
Hi
Welcher Sensor ?
Was willst du machen.
Gruß Karl
Hallo,
Sensor ist ein PT100. Sinn und Zweck ist es eine Lib (Building_HVAC) weniger einzubinden.
Hi
Lesen des Wertes (PT100)
( 1 Eingangswort Wort (INT-Variable) )
Der Temperaturwert 212 entspricht 21,2°C
Also Istwerwert * 0.1 --> Istwert in °C --> Fertig ;)
Einfach mal testen.
Gruß Karl
Tu's nicht, es gibt auch negative Temperaturwerte, dann wird spassig )))
Wo ist da das Problem?
Ein INTEGER kann doch auch negativ werden.
D.h. Bit15 wird 1 und fertig ist's.
Verstehe gerade das problem der Warnung von "lk" nicht.
Gruß Stefan
Hi
Zitat von: lk in 16. März 2012, 19:16:24
Tu's nicht, es gibt auch negative Temperaturwerte, dann wird spassig )))
Kannst du deine Aussage auch darstellen ?
Wo soll deiner Ansicht das Problem liegen ?
Typ Untergrenze Obergrenze Speicherplatz
INT: -32768 32767 16 Bit
Warum soll es spaßig werden 8)
Gruß Karl
ja einen ersatz gibt es, und wenn du die oscat als txt load dan kanst du nur diese eine FB benutzen.
es ist aber einfacher.
IW0
WORD_TO_REAL
DIV 10
and you will have the result. sorry mein english tikt schneller.
shooter@home.nl
Habe es mit einer einfachen Funktion in ST gelöst.
Danke noch einmal für die Anregungen.